回复:请教SIMATIC NET IE S7-REDCONNET Edition 2005中的IE S7-REDCONNET是什么意思

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-19 18:14:31

0楼

应该是在ES站的Step7中添加前置机--PC Sation.
然后在ES站中就像对PLC下载一样,把组态信息下载给添加的这台PC Station。

软件到底是Wonderware的Intouch监控软件还是InSQL数据库软件?

InSQL的底层就是微软的SQL2000,就像WinCC一样。
不过WinCC的OEM版本是一个介于个人版和开发版之间的版本。
而InSQL就像微软的SQL一样,有太过繁多的版本。
有个人版,标准版,企业版。

InSQL可以通过IO Server直接从下位的PLC采集数据。
在这里你应该用OPC Link这个IO Server。
不过配置的时候注意节点名这个选项。
连接本机的OPC Server,这里不用写。
你的OPC LINK和前置机不在同一台电脑上,
所以这里应填写前置机的名字或IP地址。

而且这个通讯是用TCP/IP.
通过那个普通以太网卡实现的。
Qiaopeng1231--乔鹏