发布于 2006-08-20 07:47:50
0楼
在通讯协议正常的情况下,有部分字节可以传输,PLC也可以联机,但是通讯还是不正常,这时可以考虑一下电源的干扰。
我曾经在现场一直用笔记本传输都没有问题,有一次用户提出要用他的台式机传,结果没有成功,又换了2台还换了操作系统也不行,后来把台式机的电源接到了电柜内380/220V变压器的220V端,三台机器都可以了,后来看了王刚写的那本书上P131其实也讲到了:使用RS232隔离器或外部设备与系统使用同一电源。实在不行,可以试一试。