呵呵,这个帖子如果是放在《找答案》中,一定会获得“最佳答案”。完全同意Y侠的发言。
这里说了一个F003的故障,涉及了一个重要的参数P1240。
针对故障信息F003,他涉及的内容除了交流进线电压是否太低、是否缺相、是否进线元件出现断路、接触不良等问题以外,不排除装置内部直流母线的元件出现问题,比如,直流母线的电容老化或者损坏、旁路接触器的触点损坏或者粘连、直流母线电压检测出问题等等,包括内部接插件的松动或接触不良。
针对参数P1240,可以掌握一个原则,如果系统需要制动,一定要将其置0,如果没有运用制动功能,一定要将其置1。换句话说,如果系统仅仅工作于单象限,置1(工厂化设置);如果系统工作于四象限,置0(当然此状态还有其他的配合参数需要设置)。