这个问题是变频器的ABC问题。
第一,两年没有通电的变频器,在通电前,一定要按照使用说明书给出的方案充电,用一个交流进线调压器,按说明书给出的起始电压和充电电压、操作流程进行。不排除直流母线电容已经老化或者损坏;如果没有说明书,可以通过技术热线寻求获得相关信息;
第二,如果采用V/F控制,电机与变频器的功率币(小于1)没有要求,矢量控制又要求,不可小于1/3。