以前我发过一个贴子,大家也都知道,如果以前备份的NC 和PLC一般备份是什么格式回装就是什么格式,否则肯定有问题或者传输成功了也少点东西或者不好用.
当然一般传输的方法在历史贴子有.就不多说啦
还有就是一般传出来NC和PLC不可以用记事本写字板一类的打开,哪怕备份出来的数据没有被打开,但是电脑以前打开过这样格式文件(一般备出来的NC PLC是.ARC文件)这样向系统里传入的时候多数会出现RS232传输错误,或者传输成功了也会使用不了,我今天试过N次啦.最后想出一个办法.如果大家遇到这样的情况,可以在打开过.ARC的电脑上进入注册表,具体是.开始---运行----REGEDIT---然后把光标放在我的电脑上,点击查找,输入.ARC,然后,不管找到什么样的.ARC都要删除,全部删除后重启电脑.然后再把文件传入机床系统.肯定没有问题,今天试过啦.很成功.
我的个人看法是,当然电脑的注册表里有.ARC文件的连接时,备份出来的NC PLC文件上面就会有一个打开方式的属性.所以不得不把它改掉.
当然以后要改名子的时候,也可以进入开始----运行----CMD---然后用RENAME命令改写它的名子和扩展名.
如 原来的备份的名子是 111.NC 想把它改成111.ARC就可以直接
RENAME 111.NC 111.ARC 当然是对于这个论坛是很多余的.这个是改扩展名用的.在标准的WIN2000下和XP下不能直接改扩展名子吧.所以只能在CMD的DOS下面改.