回复:紧急求助:M430变频器出现F0003欠压报警故障的解决办法

adminstrator

  • 帖子

    266
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2004-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-21 10:01:48

0楼

谢谢。P0304可以改,但是P0210到了380V就改不动了;
你的意思是初始化后再快速调,对么

因为在自动运行中,一出现故障,控制的电机就不动作了,导致需要控制的部份也不动作,产品都报废了,

这是找答案的朋友的回复:
答复
再排除外围故障后
总复位一次
P0003=3
P0010=30
P0970=1
如果再报警就说明是硬件有问题 只能维修。


回答者: 说来坏长 - 新生 第1级 8-20 09:49
P1240设为4.例外M430不适合转扬电机这类负载啊!
看看能不能在输出和输入加上电抗器啊!


回答者: hws_37 - 资深学长 第3级 8-20 11:14
请你换用MM440恒转矩变频器来带卷扬机,


回答者: 飞刀张 - 新生 第1级 8-20 12:51