万教师好:我用FM355C做两个PID通道的控制,程序如下:
在OB35中调用FB31:
CALL FB31,DB31
CALL FB31,DB32
在DB31中设置地址为 256(硬件中的默认);通道号为1
在DB32中设置地址也为256,通道号为2,请问此时的地址为什么还是256,为什么不是270?
当我下载程序到PLC中后,FM355C 的SF灯亮,说明有问题,我已检查了输入与输出的连接,一切正常。我的OB100是这样写的,请万教师检查一下:
SET
= DB31.COM_RST
SET
= DB31.READ_VAR
SET
= DB31.LOAD_PAR
SET
= DB32.COM_RST
SET
= DB32.READ_VAR
SET
= DB32.LOAD_PAR
谢谢万教师!