发布于 2006-08-21 12:53:29
0楼
s7200的模拟量不管是12位还是14位还是16位,统统用16位表示,就是分辨率不一样,并且第一位作为符号位:所以a/d转换之后传入plc后都是-32767(-32766?)到+32767之间;
而一般
0-20ma对应0-32000之间(32000-32767作为余量缓冲,下同)
4-20ma则对应于6400-32000之间
0-10v对应0-32000
2-10v对应6400-32000
+ -10v对应-32000到32000其余类推;
那么可以通过两点求直线的方式求得直线方程。