回复:FM353和国产步进电机驱动器接线问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4258
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-08-21 18:21:21

0楼

实际上一般的驱动只要接PULSE和DIR这两组线就行了!


“还有就是我在test and startup状态下只接PULSE信号电机就能动,用程序的时候所有的控制位都应该设好了,把DIR和ENABLE也接上但电机还是不动,是不是我的接线有问题啊? ” 把ENABLE断开再试试? 如果不行,那肯定是程序的问题。 FM353需要注意很多时序的问题,而手册上讲得并不是很明白。