回复:刚安装的wincc6.0,提示服务器运行失败,是SQL的问题吗??

有谁共鸣

  • 帖子

    2153
  • 精华

    21
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-22 17:27:55

0楼

当DCOM接口禁用时会产生此错误消息,WinCC要求在操作中DCOM接口是启用的。
1 点击“Start > Run...”然后输入命令“regedit”命令打开计算机的注册表。
2 打开路径“HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > OLE”。
3 找到此路径中的“EnableDCOM”:
如果“EnableDCOM”的值为“Y”,该接口是启用的。
如果“EnableDCOM”的值为“N”,该接口是禁用的。
4 启用DCOM接口:
双击“EnableDCOM”,值输入窗口打开输入“Y”。
5 再次关闭Windows注册表并重启WinCC。
应检查是哪些软件禁用了DCOM接口,可能该软件会再次禁用DCOM接口;DCOM接口会被防病毒软件,防火墙,VNC或PCAnywhere等禁用,所以关闭这些软件。