回复:用接近开关控制上下液位,怎么保证在吊的铁块经过以后,输入点能保持.再经过断开.

Am_Programer

  • 帖子

    641
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-23 08:39:04

0楼

要看你是怎么样的控制思路
如果是 高液位启动 低液位停止,那么可以用沿来触发
上液位接近开关动作,输出置位 电机启动
上液位接近开关动作,输出复位 电机停止

如果需要确认液位是上升还是下降来进行控制的话,
因为液位有波动,用一个接近开关我没想出来怎么实现,
如果用2个连续的就比较容易区别了。