回复:自建库中的定时方案

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2006-08-23 11:51:59

0楼

似乎楼主的定时器采用变化的扫描周期做时基,SMW22的单位为ms,其精度我认为应该优于系统的100ms定时器,因为100ms定时器的时基不管是硬件还是软件生成的都应该是0.1秒,就算这个时基绝对精确,100ms定时器也有约0.1秒的误差.精度要低于采用扫描周期做时基一个数量级.以上仅是个人臆断,欢迎批评指正.