回复:冗余的系统的连接问题

wqllxh

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2006-08-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-23 13:54:27

0楼

我上面所说的,不用S7-redconnect,系统确实是可以正常运行使用,但如果有意外出现,系统就会不能切换,我所做的一个工程中就出现了这种情况,还请西门子的专家到现场去解决问题,最后是安装了S7-redconnect以后就正常了,你的系统只能说是运行在比较有运气的场合吧。
另外,对于冗余,网卡只要一个1613即可实现冗余功能,而对于单个普通网卡的案例确实是还没有做过,以后有机会肯定试一试,但据西门子技术人员说是不行的,而对于用二块普通网卡的案例是肯定可行的(两块一样的网卡)。
评论