发布于 2006-08-23 19:27:14

0楼

WQLLXH:
1.不用S7-RedConnect怎样实现切换就先不用再讨论了,
我可以下结论,可以,但是比用S7-RedConnect慢,
并且西门子不建议你这样作。
2.用两块普通网卡一般意义上是绝对不行的。
你要试过才知道,不能说“应该”是可行的。
用单个普通网卡是可行的,但是不建议这样作。
3.西门子既然开发CP1613+S7-RedConnect专用于400H,
就是有用意的。普通用户最好按照西门子公司推荐的方法来作。
4.冗余的概念。建议在网上课堂的PCS7区去好好看看。
还有资料下载中的S7-400H容错系统那本书也很不错的。
Qiaopeng1231--乔鹏