回复:3UF50是否可以用在连接6kV电源系统的电流互感器?

超级黑客

  • 帖子

    26
  • 精华

    4
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-02-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-24 10:14:11

0楼

1、如果在6kV系统中使用,SIMOCODE只能用于控制和监控的目的,而不能作为电动机保护。另外,需要在中压回路中单独使用电流互感器。同时出于安全的原因,我们建议互感器的二次侧电缆使用6kV电缆。
2、根据IEC 61000-4 标准,SIMOCODE-DP的抗EMC干扰的等级为3级,其准确值可参阅SIMOCODE-DP手册C-3页。因此也要考虑SIMOCODE能够承受中压开关柜系统中的干扰。