回复:如何实现S7-300与两个ET200M从站的PROFIBUS-DP冗余?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-24 18:36:43

0楼


to qbm769:
你是想实现 315 cpu的 DP口到 2个ET200M站之间的通讯链路冗余是吧?
因为西门子的Y-LINK不能用在300主站中,只能用在400h主站中,
所以你只有借助第三方的硬件了。

1.ABB RLM001,质量不错,价位之高比Y-LINK有一拼;
2.和利时 FM1200,在他们的MACS DCS的DP系统中我见过,
若要用于西门子,请自行咨询其技术人员。
但是应该是可以的,因为其是基于DP的,价位比较便宜。
用之前最好作试验。

从315-2DP的X2口出来一根DP电缆,进这种设备,
再出来就变成了两根电缆了,然后两根电缆去现场的ET200M,
ET200M应该配2个IM153-2冗余。

这种情况常常仅用于控制室和现场IO距离较远,防止DP电缆以外断开的情况。
应该说有一定的实际意义,
所以建议西门子开发相应的 3端口DP链路冗余转换器。

需要强调的是,那个转换期是双向的,
就是说,把冗余DP链路再转换回成单DP链路也是可以的。