你想实现什么样的功能?

1.如果是想用InSQL来作WinCC的历史数据存储,还是不要用了吧。
WinCC已经内嵌了SQL2000来作数据库了。
InSQL也是基于SQL2000的。没有必要重复的。

2.如果你用InSQL来作的SIS系统集成的话,还有些门道。
InSQL位于现场层和管理层的中间,
WinCC位于现场层,比如控制某个车间的运行,
而InSQL是整个工厂信息系统的集成。
WinCC向InSQL提供数据。
一是通过OPC,InSQL就把WinCC当成一个IO子站一样来读写。
这样作比较简单。
二是通过ODBC,WinCC有高级选件来实现跟外部数据库的连接。
其实如果只是简单的数据连接的话,你自己写一些脚本也可以实现的。
WinCC的脚本功能十分的强大。
你注意关注今年的WinCC高级研讨会。
有一些成功的例子可以供参考的。
我记得过去就有WinCC和Oracle和PI连接的实例的。
3.最好不要把WinCC和InSQL安装在同一台电脑上。
WinCC内置的SQL和InSQL的SQL不一定冲突,