0楼

从报警上看你的实际配置和硬件组态里的定货号不 一样。检查你的DP COUPLE的
定货号,必须和硬件组态里面一致。用单电源供电也可以的,如果电源是接在PS1上那么PS(DP1)开关拨到ON的位置PS(DP2)为OFF。就算你总线调通了以后你还要注意一个问题SF故障,因为你还有一个DP没有接所以你的SF灯是会亮的,你必须进入STEP7里面打开硬件组态,双击DP COUPLE 后会弹出Properties-DP slave对话框后在PARAMETERS里面选择Device-specific parameters /Diagnostics选择Extened diagnostic bit off后保存编译下载就可以把消除啦。