有设备:
1、混合气体缓冲罐V100,其体积1公斤下装气体70方(混合气组分H2 60%、N2 30%、CO2 3%、CO 3%、CH4 4% 相对湿度不超过10%,温度30~50摄氏度)
2、程控阀KV100(二进制阀,只有全开和全关两个工况)
3、气动调节阀FV100 (DN80~DN150)(连续运行起调节作用)
4、流量计FT100。
有动作条件:
程控阀KV100会间歇性的向混合气体缓冲罐V100充气体,压力从0.0mpa充至0.18mpa时暂时停止,约需要10 秒时间。调节阀FV100连续工作,要求此时调节阀要以一个固定的流量(假设此值始终已知)向下一个工 段放气体,当气体放到0.0mpa时,KV100继续向V100充气,从0.18放到0.0大约需要50秒时间。如此不断循 环。
有问题:
1、FT100这个流量计的选型问题。管道压力较低,但其变化范围大(0.0~0.18mpa)其他粘度,密度,湿度见 组分,要求FT100对管网造成的压力损失尽可能小,精度不小于1.5~5级均可。
2、有没有什么比较好的调节方式,简单。
不支持贴图,是本论坛一大弊端