系统回复:OPC通讯问题?下位机S7-300是冗余的315-2DP!

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-25 18:10:38

0楼


这个问题比较棘手。

1.你可以采用WinCC,WinCC有冗余连接向导。
通过MPI方式连接,不要通过OPC方式来连接。
地址只用建1套,比如I0.0,当A正常时,指向A上的I0.0,
WinCC访问A的MPI地址。
当B切换成主系统时,WinCC自动指向B上的I0.0。
WinCC访问B的MPI地址。
2.你用OPC时就会有些问题,
不能体现在2个MPI地址的切换上,
是要实现OPC服务器中的两个对象:
S7-Connect1和S7-Connect2的切换。
你必须要自己编程实现了。
而且,“可能”要修改iFix的驱动程序。
只怕未必能顺利完成。
3.如果你不想用WinCC而还必须要用OPC方式的话,
建议你找北京三维力控问一下,
他们原来给我作过修改版本的OPC Client专用于S7软冗余。