本系统用四台MM440控制电机
一号MM440控制两台1.5KW的电机同步运行(要有制动功能) 使用5 6 7 输入控制端子
二号MM440控制一台3KW的垂进电机进行上下运行 使用5 6 输入控制端子
三号MM440控制一台小电机进行运动(要有制动功能)使用5 6 7 输入控制端子
在调试过程中出现如下问题
对一号变频器进行快速设置,同时设P0701=1 P0702=12 P0703=15 P1000=13 P1003=30HZ 完成后SDP面板显示30HZ
进行输入控制或直接面板起动时出现F0022错误,
同样的设置:三号变频是同样的问题 但二号变频是正常运行的
不知道是什么问题?请教
附:P0022是功率组件错误,提示的排障方式是检查I/O板
但我把一号的变频的输入端子全部接入二号变频也得到同样的故障代码