感谢大家对这一问题的关注,现在设备已经调试好了.
硬件配置:313C2DP/6SE7036/MM440
实现功能:通过PLC设置变频器的电机参数:如额定电压,额定电流,额定功率,功率因数,额定转速等.同时通过PLC可以读取变频器的实际输出电压,电流,频率等.
设置参数可以一次设定,然后一次下载到变频器(实际为PLC内部分别下载,程序实现),读取的参数为寻检参数,与变频器显示参数吻合.
缺点:变频器不是一个系列,通讯过程中数据处理不同,需要转换.
实现手法;针对6SE70及MM440变频器通讯各做一个背景块,给定设定参数入口,读取参数出口,根据需要调用.分配好数据块即可.


因次系统为测试电机使用,故电机型号不一,参数不同,因此需要频繁更改电机参数,非次类用途不建议这样使用.

以上仅个人观点,欢迎大家一起交流.MSN:xiuyuanxie@hotmail.com