///FB4 ANALOG INPUT SCALING

////JU_100


// L PIW 512
// T #APP_INT
// A M 0.0
// = L 8.0
// BLD 103
// A "000M0001"
// JNB _001
// CALL "SCALE"
// IN :=#APP_INT
// HI_LIM :=2.000000e+001
// LO_LIM :=0.000000e+000
// BIPOLAR:=L8.0
// RET_VAL:=#APP_WORD
// OUT :=#APP_REAL
// _001: NOP 0
// A BR
// = "033PT3011_ALM"

//// _100: CLR

CALL FC 41
INPUT_FROM_Board :=PIW512
MAX_REAL :=2.000000e+001
MIN_REAL :=0.000000e+000
INPUT_VALUE :=#APP_REAL
OUT_OF_RANGE_ALARM:=M60.0
//// BEU