挥着翅膀的女孩 你的系统是用什么图控软件?是PLC或其它来控制?你说的表值是瞬时流量值或是累积值?你的电磁流量计是什么型号?
如果是瞬时流量值的话,表值和系统显示的值99%是一样的,如果不一样,那应该是你的系统有问题.
如果是累积值的话,结果就不一定了,最多不相差5%,你现在是表值显示多还是系统显示多,是不是每一次都相差一样的值,还是不固定的值?流量计的口径是多大,流速是多少?你的流量计是用来做控制用的还是用来做一般的累积用的?
如果是用PLC做控制,是那家的PLC?如果你能搞董以上问题的话,你就可以解决问题了.