呵呵,fm353真的不是那么好搞定的,你的情况不是太复杂,首先你选择的什么模式?机械参数是否正确设置?然后就是各种信号给定的时序问题,稍有差错就会报警,当然也就不会转了,另外西门子给的例子程序很好用但并不是太简洁不参考也罢,给你两点建议:1 关注报警信息; 2 灵活使用故障复位