quote:以下是引用醉书生在2006-08-24 19:42:35的发言:
数字量的检测可以将输出输入口逐个串接,软件上用一个中间继电器接通时输出到第一个输出口,在 MicroWIN 中强制中间继电器位监视个口的状态,即可判断数字口的好坏
模拟量也可将输出口接到输入口,然后将模拟电位器smw28送到模拟口输出
旋动模拟电位器,观察各口状态应同步变化
简单的测试如此即可
如果端子是可拆卸型的,可以一次接线检测多台了
赞!!