发布于 2006-08-28 16:04:48
0楼
我知道他显示的是项目路径,VB里我用过APP.Path的。
但你把HMIRuntime.ActiveProject.Path用(I/O)输入输出域来测试一下确保没问题。
例如:“HMIRuntime.ActiveProject.Path”返回的是“C:\Siemens\WinCC\WinCCProjects\example2\”你再加上"\"+dstr+".xls"这些就变成“C:\Siemens\WinCC\WinCCProjects\example2\\2006-08-28.xls了!
所以多了一个“\”VBS脚本就解析执行不了,WINCC的VBS的编译检查系统比较
弱不一定把所以出错都给找到的。
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!