MICRO POWER上说明
1:S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
2:模拟量输入/输出数据是有符号整数,占用一个字长(两个字节),所以地址必须从偶数字节开始。模拟量的转换精度为12位,但在PLC中表示为-32000-+32000之间的整数值(实际上数值可以是整个16位有符号整数的范围,但标准输入信号如10V/20mA被标定为对应32000,模拟量超过标准值一点也因此可以表示)。
我的理解是0-20mA,虽然转换后为0-32000,我认为应该标定为为0-4096。只有这样0-20mA才与0-4096线性关系!
而0-32000是由0-4096乘以8(因为转换后最后3位为0)得到0-32768约等于0-32000!所以还是0-4096准确!
谢谢!