其实,挺好确定的。
我们在工程实践中,经常遇到快了、慢了,大了、小了,低位、中位、高位等等。
例如:位置区间0毫米到100毫米,0毫米是低位,20呢?你问用户,他说也是低位,那30呢?40呢?你总会问出两个值,一个值用户说是低位的、另一个不是低位。例如 22mm用户说是肯定低位,36mm不能说是低位。那你就可以确定0-22是低位的隶属度=1,而22-36mm是低位的隶属度从1降到0。而中位的隶属度则从区间22-36mm由0升至1。简单的方法就是一条斜线。这交叉的斜线区间,就是低位和中位的模糊过渡区间。
其实,工程设计只须遵守一些边界条件,在其范围内就可以了,没有真的那么精确。
还有一点,这个区间使用中应该是可调整的。例如,火箭发射的时候,对正大概其方向就可以了,随着接近目标,区间逐渐缩小,自然也就精确了。