感谢斑竹的回复!励磁屏蔽,p082=0,需要时p082=3。
这里采用这种接法,只是为了验证此装置的好坏。由于现场使用时,时不时报f004故障,拆机下来想征对故障找找原因。身边找不到合适的直流电机,就用这种方法运行设备以验证设备的好坏,谁想就是不输出!正常情况电炉应该点亮。实际情况如下:面板运行灯绿灯亮,转矩状态,和有时跳闪,无故障代码,电炉未点亮。苦思冥想,教科书告诉我 ,触发脉冲为120度,对于三相桥式整流电路,电阻负载,触发角为120度,输出电压为0.这里的触发角是120度,导致输出电压为0,如果是封锁,什么原因导致封锁了?没有理由啊?。