例如:要同时使用CB和端子对故障确认,应做如下操作:
1、将端子3连接到参数P2103=722.2。
2、将CB的控制字1位7连接到参数P2104=2090.7。
如果还有需要控制的输入,可用自由功能块:
1、将CB的控制字1的位7(P2090.7)连接到或门的一个输入端。(例如使用或门1)P2816.0=2090.7。
2、将端子(例如使用端子3作故障应答)连接到或门的另一个输入端。例如使用或门1)P2816.1=722.2。
3、将或门的输出r2817连接到故障确认端P2103=2817.0
4、激活或门1,P2801.6=1
5、激活自由功能块,P2800=1。
要注意:事先 P0003=3,P703=99。