回复:用CPU226带两个TD200

satanttt

  • 帖子

    392
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 09:39:15

0楼

TD 200接入通信网络,或CPU连接多个TD 200

使用网络连接器(PROFIBUS网络插头),通过PROFIBUS电缆将TD 200接入网络。这时TD 200与其他CPU(或TD 200)等通信站组成了一个线形网络。

如果CPU上使用“带编程口”的网络连接器,插上编程电缆就是一个多主站编程网络。

通过PROFIBUS电缆连接TD 200,这时只连接了通信信号线(3和8针),没有连接电源线(2和7针)。要外接24V DC电源为TD 200供电。
图例:


图1. 通过PROFIBUS电缆连接TD 200

在上图中:

TD 200通过PROFIBUS网络连接器和电缆连接到S7-200 CPU通信口上的网络连接器,等于接入了网络。CPU通信口上的网络连接器还可以连接到其他通信站点(第三种连接方式)
CPU上的PROFIBUS插头是带编程口的,可以用于插编程电缆(如PC/PPI电缆,这时是多主站编程连接),或者连接其他TD 200(第二种连接方式)
红圈内为电源连接器,用于连接外部24V电源(此种连接方式下必须)。
一个CPU连接多个TD 200也必须通过第三种连接方法。
图中CPU的输入端子连接的是输入模拟器
当CPU的通信口被自由口通信所占用时,或TD 200与CPU的距离超过50米时,可用EM277模块连接TD 200与CPU。这时,应当在TD 200设置菜单中将EM277的地址设置为CPU地址。