回复:用CPU226带两个TD200

我爱小猪

  • 帖子

    634
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 10:22:21

0楼

仔细翻阅了TD200的手册,发现确实可以利用多个TD200和一个CPU进行连接。
具体连接方式:可以参见MICRO POWER;
具体组态方式:可以改变参数块的V存储区地址,可以给两台TD200连接到一个CPU上,而每台TD200显示不同的消息。

CPU通信口可以连接3个TD 200。如果每个TD 200的数据块各不相同,要注意在TD 200中所能设置的数据块起始地址最大为VB999。

如果CPU上的通信口被占用,或者连接数目不够,可以在CPU上附加EM277模块(CPU221除外),EM277的连接数是5个TD 200。

一个TD 200在一个时刻只能与一个CPU通信。