回复:串连12脉动,弱磁時70装置封鎖,原因?

变频人生

  • 帖子

    71
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2005-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 11:19:13

0楼

楼主提供的信息也太少了,至少说清楚你这个系统的基本配置和问题吧,在这个论坛上都是一些江湖同道,很少有纯销售人员出没,不会泄露你的秘密。正好,这段时间我在学习大型传动,我这有一张西门子的12P串联的控制图,估计与你的系统类似,就可以结合你的问题,请高手出来讨论一下。
权限不够,不能贴图,郁闷!
基本配置如下:(用于轧机主传动)
主传动电机:功率1120KW 转速225/650RPM 电枢2666A/450V 磁场75V/61A
12PMASTER:480V 1200A(2X)
12PSLAVE: 480V 1200A(2X)
磁场:90A 1Q
主装置两个一并,从装置两个一并,再串联,励磁再用一套装置。直流输出侧有平衡电抗器和快开。交流侧是3绕组的变压器(2200X2KVA,33KV/460V)