回复:电源故障

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 13:09:22

0楼

首先要判断是PLC给的使能信号问题还是电源模块本身的问题,电源模块检查:断开电源模块上的49、63、64信号,给电源模块通电,这时只有中间左边的绿色灯亮,短接48与9,绿色灯继续亮,中间右边黄色灯点亮,接通63、64与9绿色灯灭黄色灯继续亮。如果经过以上判断是好的,证明PLC时序控制问题,否则电源模块问题,如果电源模块问题,加延时来弥补是不合适的。