发布于 2006-08-29 15:49:19
0楼
我的PLC是226CN,模拟量模块是EM321CN,我用一块调节器作为信号发生器,输出4-20MA,接到第一通道,并且串上万用表以检测电流值。当我输入20MA时,
AIW0为32760,右移3位后为4095,当我输入4。08MA时,AIW0为6675,右移3位后为835。
因为调节器的最低输出为4。08MA,4095×4.08/20=835.
由此可见,0-20MA,对应的是0-32768,或者0-4096,而非0-32000。
实际上当AIW0=32000时,电流只有19.5MA
请问各位朋友,我理解的对吗!?
三人行,必有我师!