在网上课堂里有一篇关于31xC的PWM入门文章,你去下载一下,应该很有帮助。

1、out format : per lil和s7 anolog的区别。本质上没有多少区别,只是一个表达形式而已,用前者,是以1000为满量程,而后者则是27648。脉冲宽度=(Outp_val/满量程) * 脉冲周期。 比如你设置了per lil格式,而且Outp_Val设置成了500 ,意即占空比为500/1000=0.5

2、on delay: 上升时间延时的含义是什么? 是指产生PWM之前的一个延时时间。即在经过这个延时间后再开始产生PWM脉冲。

3、minimum pulse width:是用来做什么的?就是指最小脉冲宽度了。 当你设置了小于该值的脉冲宽度时,系统会自动使用最小的脉冲宽度来代替你的设置值。