回复:S7-200 CN 与 K-TP178的连接

紫竹林

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2006-05-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 16:22:16

0楼

唉!!!还是毛主席他老人家说得好啊:“自力更生,丰衣足食!”自己的问题自己解决啊,我终于找到原因了。PLC默认的通信波特率是9.6,我在WINCC flexible里设置的HMI与PLC之间的通信波特率是19.2。问题就在这里。感谢朋友们的关心哈。