我的PLC是226CN,模拟量模块是EM321CN,我用一块调节器作为信号发生器,输出4-20MA,接到第一通道,并且串上万用表以检测电流值。当我输入20MA时,
AIW0为32760,右移3位后为4095,当我输入4。08MA时,AIW0为6675,右移3位后为835。
因为调节器的最低输出为4。08MA,4095×4.08/20=835.
由此可见,0-20MA,对应的是0-32768,或者0-4096,而非0-32000。
实际上当AIW0=32000时,电流只有19.5MA
请问各位朋友,我理解的对吗!?

你的万用表不是很准,
0-20ma对应的是0-32000;
当32767的时候实际电流为:22.3ma;
至于为什么要有这个上限缓冲是因为一般传感器有可能产生超过20ma的电流,比如20.6等等,那么这个时候PLC能反映出来,有一定的适应能力。
所以楼主你的误解是因为万用表本身存在的误差产生的。