回复:请教 斑竹关于模拟量转换问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-08-29 17:26:46

0楼

咳,咋这么倔呢?呵呵
一般手册上讲明满量程对就32000的. 如果不是,你可以校正啊! 模块上不是有可调的电位器嘛! 你用福碌克的表输出一个20MA,串接到模块里,再在PLC在线监控相应通道的值,若不为32000,则手动调整模块上的增益及偏移电位器,调整到32000. 再将通道短接,监控数据是否为0?不为零,同样的调整.......

之后,不就是线性关系吗?
I can do it