回复:OPC通讯问题?下位机S7-300是冗余的315-2DP!

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-08-29 23:22:41

0楼

或者你修改一下硬件配置:
把CPU换成315-2PN/DP。
2CPU之间通过CP342-5来通讯。
然后iFix通过以太网来与CPU通讯。
SimaticNet软件需要SoftNet IE S7授权。
配的时候,不要配成OPC,应该配成S7 Application。
然后iFix用SI7驱动。
SI7驱动中有主用IP地址,备用IP地址的设定。
你把他的地址设定分别对应到A机的IP地址,B机的IP地址即可。
当A机死掉后,iFix会自动把地址访问指向B机。

不过切换比较慢,我见到的大概有3-5秒的停顿,
是赶不上WinCC的切换速度的。
Qiaopeng1231--乔鹏