回复:70变频器能否实现端子控制与DP控制的切换功能?

冬日

  • 帖子

    3368
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2006-08-30 09:45:12

0楼

前面有人说过了嘛,如果自动切换可能麻烦点--应该是变频器要先停一下才可以。如果是手动切换就简单了,你把所有的bico参数的第二组改成你要的端子输入点(数字io以及模拟输入),具体你看第一组怎么输入你第二组就模仿就可以了,例如第一组的p554是3100,你第二组可能就用b10(digital input 1)代替,第一组的p443是3002,你第二组就可以用k11代替。
记得留一个di给p590选择bico组。还不明白发我email anxi_dongri@yahoo.com.cn
If anything can go wrong, it will.