我使用S7-224XP的高速计数器对200-1000赫兹的频率进行计数(对应的模拟量量程为0-4),我使用定时中断计数,定时中断的最长定时时间为255MS,我使用的定时时间为200MS,所以采样到的脉冲数只有乘以5才能得到计数的频率值,只有采样到的频率是5的倍数才能得到准确的值(换算成模拟量的值),而不是5的倍数得到模拟值好象是0.00625的误差,有什么好的方法来减少误差呢?实时性要求很高.