根据你所说的现象主装置在弱磁时,无转矩信号,无电枢电流,系统封锁。有没有故障代码?从装置和励磁装置是什么状态?无转矩信号状态出现在系统运行中没有给定或者是在线更改参数时,会不会是通信有问题(检查硬件),还可能是弱磁提升时反电势太高或者交流进线处的电压不稳定(系统变压器的容量至少在2500KVA以上),另外,我对你这个70电子箱+国产晶闸管的工作稳定性表示疑。如果问题解决,希望能将解决过程贴出来共享!
12P串联工作方式与两电机硬同步很相似,主装置速度环,电流环,励磁系统都要,从装置只有电流环,也没有励磁系统。主装置的励磁给定加到励磁调速器的电流环,励磁调速器电枢电流实际值送回主装置,作为主装置励磁电流环的实际值。
为什么非要用70改装做12P串联,你可以用ABB的产品(单机容量可达5200A,SIEMENS只有3000A),如果是全新设计可用同步机+SIMADYN-D。