发布于 2006-08-30 12:39:10
0楼
尽信书不如无书,根本没必要纠缠到是 4095 还是 32767(注意不是32768)
既然知道分辨是12位的,当然只有4096级分辨率(0-2095),使用左对齐格式后的采样范围是0-32760(最后三位二进制为0,不能达到32767)。如果不滤波、使用整算,0-4095 与 0-32760 根本没有区别。
书上写的最大量程32000只是一个推荐值,实际上范围是32760(最小分辨为8),前面已有人指出了,这个32000只是人为标定的,你也可以改这个标定。
采用左对齐的好处主要是滤波时可以保留“小数位”的精度,当需要将结果转换为实数运算时精度上有优势。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧