程序里没输出,但SM322数字量输出点却亮,各位有没有碰到过?

已锁定

阿Q来了

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2005-01-26

普通 普通 如何晋级?

程序里没输出,但SM322数字量输出点却亮,各位有没有碰到过?

932

11

2006-08-30 19:28:32

SM322上有两个输出点到LENZE的变频器分别控制电机正转和反转,程序里正转的常闭点串在反转的输出点上(软锁),生产时候发现传送电机一会正转,一会又反转无规律的变化(正常状态一直为正转),观察发现SM322模块上正转输出点常亮,反转输出点一会亮一会不亮,用编程PG在线监视发现反转的输出点在程序里并没有输出,确定为SM322输出点硬件故障.不知道各位有没有碰到过这种情况?