quote:以下是引用yanxiao在2006-08-30 22:18:35的发言:
1. 我的建议, 临时变量尽可能用AC0-AC3, 这样不必费心在V区或别的地方安排空间;
2. 参考程序, 100次不太多, 在一个SCAN内可以做下来
LD SM0.1
MOVD &VB1, AC1 // 间址指针
FOR AC0=1 TO 100
MOVB AC0,*AC1 // AC0做为FOR索引时为WORD,此时则作为BYTE使用
NEXT
侠圣,你好!实在不好意思,我有几个疑问,如果您有空时,麻烦你帮忙指导一下:
1、FOR AC0=1 TO 100 这个语句在step7 microwin v4.0 sp4中编译不过去,您的意思是不是这样:“FOR AC0, 1, 100”?还是我的操作有什么问题?
2、我就武断的暂且修改成我想得那样,但是我个人认为,这个程序的运行结果应该是把所有的数据都写在了VB1里面了。好像其他的从VB2-VB100并没有参加程序运行。这和我这样的修改是不是有关系?是不是我还是理解那个语句有问题?