quote:以下是引用yanxiao在2006-08-30 22:18:35的发言:
1. 我的建议, 临时变量尽可能用AC0-AC3, 这样不必费心在V区或别的地方安排空间;
2. 参考程序, 100次不太多, 在一个SCAN内可以做下来
LD SM0.1
MOVD &VB1, AC1 // 间址指针
FOR AC0=1 TO 100
MOVB AC0,*AC1 // AC0做为FOR索引时为WORD,此时则作为BYTE使用
NEXT


用了您的方法。发现您好象少了一句话
LD SM0.1
MOVB 0, VB1
MOVD &VB1, AC1
FOR AC0, 1, 100
MOVB AC0, *AC1
INCW AC1
后面没有INCWAC1。
已经通过调试,成功