回复:存储器

Siemens Engineer

  • 帖子

    404
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-04-08 09:18:44

0楼

所有的程序下装到装载存储器,靠电池保持程序。DB块和运行程序在工作存储器中运行,掉电丢失程序,每次上电后从装载存储器中读出程序。外置EPROM卡、外置FEPROM卡、内部集成ROM,相当于外置装载存储器,掉电程序不丢失,无电池时,过程数据不能保持。CPU314IFM和CUP312IFM 存入程序(内部ROM)应用
COPY RAM TO ROM,其他CPU 插入FLASH MEMORY 应用DOWN LOAD USER PROGRAM TO MEMARY CARD,在CPU STOP状态下,进行操作。FLASH MEMORY 插入CPU后,不能拔出,由于装载存储器程序丢失,CPU不能启动。