回复:OPC通讯问题?下位机S7-300是冗余的315-2DP!

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-09-01 22:59:56

0楼

方法一:
请联系Intellution公司的北美技术支持,
他们可能会有解决方案,
问题在于你能否承担相应费用。
方法二:
所有的Io点,建2套,画面作2套。
再作一段通讯状态检测脚本,
正常时从A读写所有的标签,
检测到A的通讯状态故障时,
将所有的对下位的访问转到B上去,
工作量大到还罢了,问题是出错的几率提高了。

不要听信别人的传言,
很多东西你需要自己作一作才知道能不能作,好不好作。
Qiaopeng1231--乔鹏